重大火灾隐患单位媒体曝光
1. 中国农业银行股份有限公司萍乡湘东支行 基本情况丨该单位位于位于萍乡市湘东区泉湖垅,建筑面积2300平方米,建筑高度32米,建筑层数9层,该建筑5-9层未使用。 存在的火灾隐患丨1、未安装自动喷水灭火系统;2、未安装火灾自动报警系统;
2.萍乡商城 基本情况丨萍乡商城始建于1995年,是赣西最早,当时也是最大的小商品批发市场,是集商贸与住宅为一体的综合市场。商城占地面积约30亩,建筑面积18000多平方米(一、二层商场),共有建筑6栋(建筑间有天桥相互连通)。第一层为小商品批发,第二层为布匹、家具市场,三层至八层为住宅,现共有商户500多户,住户288户。店面的产权均为个体所有,管理机构为萍乡商城物业管理有限公司。 存在的火灾隐患丨1、两自系统仍存在故障,还在调试当中;2、部分电线敷设不符合要求;3、部分消防车道时不时被商户摆摊占用。
3.萍乡市昌盛大厦 基本情况丨萍乡市昌盛大厦由萍乡市商务局于1996年筹资建造,1998年11月竣工并投入使用。大厦主体18层,高约70米,地下负一层,大厦总建筑面积约21000平方米,主体建筑面积约10100平方米,裙房4层,建筑面积约10900平方米,属一类高层建筑。主体1层为宾馆总服务台,5-17层为宾馆用房,18层为设备用房。裙楼1层为店面,2-4层为培训机构、眼睛超市、办公等用房。 存在的火灾隐患丨1、裙楼疏散通道、安全出口设置不符合规范要求,未设置防火分隔;2、部分单位共用安全出口且未安装自动报警、自动喷水灭火系统或已损坏。
4.富丽大厦 基本情况丨富丽大厦始建于1997年,建筑面积18000多平方米,地上12层,高约40米,第一层为商铺和店面,第二层至十二层为政府部门的办公用房:二三层为市国资委,四层为市产权交易中心,五层为市评审事务所和大地保险公司、六层为市公共政务管理局和市住房办办公室,七层、十层为市住房公积金管理中心,八和九层为市房管局、十一层为市煤炭管理局、十二层为市房地产市场管理所。 存在的火灾隐患丨1、室内消火栓无水;2、自动感烟报警系统损坏,自动喷水灭火系统无消防水泵房和湿式报警阀及相关组件。3、部分楼梯间、前室及管道井的防火门不符合要求。
5.萍乡市义乌小商品批发城 基本情况丨萍乡市义乌小商品批发城共7层(地下1层,地上6层),总建筑面积约24000平方米,地下一层和地上六层均为店铺,共有店铺1020家,目前有500多家正在使用。 存在的火灾隐患丨1、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统存在故障,不能实现联动;2、商场内存放了大量可燃、易燃材料,货物堆放无序堵塞通道;3、商场内电线敷设不符合要求。
6.萍乡市博昌国际家具城 基本情况丨博昌国际家具城建设单位为萍乡市博昌实业有限公司,建设分一期、二期、三期,总建筑面积约74060平方米(其中商场57800平方米,住宅16260平方米)。一、二期的一、二层24000平方米,三期30260平方米(一、二层商场14000平方米,住宅16260平方米)。后进行一、二期的三、四层加层改造(加层面积19800平方米)。 存在的火灾隐患丨1、楼梯处设置防火卷帘,严重阻碍安全疏散。2、火灾报警系统故障、自动喷水灭火系统故障。3、防火卷帘不能手动控制。4、商场内部分疏散指示标志未保持完好有效,安全出口标志不足。5、电气线路的开关直接安装在可燃材料上,电线敷设不符合国家标准。6、5楼搭建台球馆、篮球馆、射箭馆、太极馆等存在违规搭建,未经消防审批。7、与汽车修理厂建筑之间防火间距不足。8、疏散楼梯设置为敞开楼梯,应设置封闭楼梯。9、违反国家标准采用了大量易燃、可燃材料装修施工。
2018年政府挂牌督办重大火灾隐患单位统计表 萍乡公安消防支队
序号 | 单位名称 | 地址 | 隐患内容 | 消防安全责任人 | 单位 性质 | 主管部门 | 1 | 中国农业银行股份有限公司新街支行 | 江西省萍乡市湘东区峡山口街新街 | 1.二楼、三楼、四楼、五楼未设置应急照明灯和疏散指示标志、未设置消防水源,室内消火栓、室外消火栓、灭火器。 | 徐姣 | 银行 | 萍乡市银监会 | 2 | 芦溪县芦溪镇新峰大酒店 | 芦溪县芦溪镇田心阁 | 1、该单位西侧4楼的安全出口高度、宽度不足;喷淋泵和消火栓泵各有一台未保持完好有效; 2、4--6楼超过50%的防火门未保持完好有效,无法正常启闭; 3、部分应急照明灯、疏散指示标志损坏;擅自拆除室内消火栓系统的消火栓启泵按钮。 | 徐新梅 | 人员密集场所 | 芦溪县市场监督管理局 | 3 | 萍乡市益缘养生会馆 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区昌萍街都市花城A栋 | 1、未设置火灾自动报警系统; 2、未设置自动喷水灭火系统; 3、未经开业前消防安全检查擅自营业。
| 罗正祥 | 公共娱乐场所 | 萍乡市公安局开发区分局治安大队 | 4 | 莲花县农贸大市场 | 莲花县琴亭镇永安南路 | 1、自动喷水灭火系统未保持完好有效; 2、室内消火栓未保持完好有效; 3、消防车通道被堵塞、占用; 4、消防控制室无人值班。 | 易斐 | 人员密集场所 | 莲花县市场监督管理局 | 5 | 上栗县维也纳音乐城 | 上栗县中强步行街 | 1、火灾报警系统未保持完好有效; 2、自动喷淋系统未保持完好有效; 3、未按要求安装防火门。 | 邓峰 | 公共娱乐场所 | 上栗县文广新局 | 6 | 萍乡市天天宜百宾馆 | 萍乡市八一中路69号 | 1、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常使用; 2、自动喷消水灭火系统不能正常使用; 3、部分防火门闭门器损坏,超过设置总数的20%。 | 何志军 | 人员密集场所 | 安源区旅发委 | 来源:萍乡消防 |