萍乡城事网—萍乡最具影响力门户网站»论坛 城事社区 城事民生 萍乡喆啡大酒店存火灾隐患
返回列表 发新帖
查看: 8016|回复: 0

萍乡喆啡大酒店存火灾隐患

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

7万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
73847
发表于 2019-5-24 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
萍乡市丽铂投资有限公司公园南路喆啡大酒店
2019年4月25日,我单位消防监督员对萍乡市丽铂投资有限公司公园南路喆啡大酒店进行了消防监督检查,发现该单位(场所)存在火灾隐患逾期未改,影响了公共消防安全,现将有关情况公示如下:

一、火灾隐患内容
(一)消防控制室自动消防系统操作人员彭海英未按规定持证上岗。

二、整改责任单位:  萍乡市丽铂投资有限公司公园南路喆啡大酒店

三、单位整改责任人:   胡壁,      电话:15079901557

四、辖区消防监督员:   胡树花、聂震,   电话:0799-6230007

安源区消防大队呼吁广大群众积极参与监督火灾隐患整改工作,共同营造良好的消防安全环境,确保生命财产安全。

安源赣兴医院

2019年5月9日,我单位消防监督员对安源赣兴医院进行了消防监督检查,发现该单位(场所)存在火灾隐患逾期未改,影响了公共消防安全,现将有关情况公示如下:
一、火灾隐患内容

(一)第4-5层的外挂楼梯未保持完好有效,影响疏散逃生,一旦发生火灾,将造成重大人员伤亡。

二、整改责任单位:      安源赣兴医院

三、单位整改责任人:      章正君,        电话:17779908008

四、辖区消防监督员:       聂   震、  刘宇林,  电话:0799-6230007

安源区消防大队呼吁广大群众积极参与监督火灾隐患整改工作,共同营造良好的消防安全环境,确保生命财产安全。

萍乡市安源区如佳宾馆
2019年5月16日,我单位消防监督员对萍乡市安源区如佳宾馆进行了消防监督检查,发现该单位(场所)存在火灾隐患逾期未改,影响了公共消防安全,现将有关情况公示如下:

一、火灾隐患内容
(一)六楼配电间电气线路未穿管保护且逾期未改。

二、整改责任单位:     萍乡市安源区如佳宾馆

三、单位整改责任人:   陈军,     电话:13807993043

四、辖区消防监督员:    刘宇林、聂震,     电话:0799-6230007

安源区消防大队呼吁广大群众积极参与监督火灾隐患整改工作,共同营造良好的消防安全环境,确保生命财产安全。来源:安源区消防大队