安全源自警惕 火灾出于麻痹 现将近期 江西省各地消防安全检查中 存在火灾隐患的22个单位 进行曝光 请相关单位及时整改 以免酿成火灾
南昌市 1 所在辖区:南昌市南昌县 单位名称:名厨世家汇仁店 存在隐患: 1.一楼厨房区域未与大厅进行防火分隔; 2.一楼东面安全出口被占用,且部分安全出口、疏散指示标志故障; 3.二楼、四楼防火门顺位器被拆除。 2 所在辖区:南昌市高新技术产业开发区 单位名称:江西亚斯物业管理有限公司(巅峰财富广场) 存在隐患: 1.地下一层防排烟风机无法正常启动; 2.自动喷水灭火系统管网无水; 3.地下一层防火卷帘无法正常启闭; 4.气体灭火系统故障。
景德镇市 3 所在辖区:景德镇市珠山区 单位名称:博成物业服务有限公司 存在隐患: 1.小区第5#楼的室内消火栓无水; 2.10#楼地下车库喷淋系统无水,压力表显示压力为零; 3.部分灭火器损坏。 4 所在辖区:景德镇市高新技术产业开发区 单位名称:钱锋餐饮店 存在隐患: 1.第三层两个房间违规住人; 2.住宿区域与非住宿区域未进行防火分隔; 3.未设置自动喷水灭火设施。
萍乡市 5 所在辖区:萍乡市上栗县 单位名称:桐木甜甜幼儿园 存在隐患: 1.水泵控制柜未设置自动状态; 2.三楼一消火栓箱门损坏; 3.一处疏散指示标志未通电。 6 所在辖区:萍乡市湘东区 单位名称:湘东区荷尧镇卫生院 存在隐患: 1.一楼大部分诊室窗户设有防盗网; 2.室内消火栓泵、喷淋泵、稳压泵均未处于自动状态; 3.管道井未全部封堵; 4.住院部一、二楼与老楼未进行防火分隔; 5.五楼艾灸调理室报警器发出大量误报信息。
九江市 7 所在辖区:九江市浔阳区 单位名称:城市风景小区 存在隐患: 1.部分灭火器压力不符合要求; 2.部分烟感探测器、手动报警按钮存在故障; 3.部分疏散指示标志、应急照明灯损坏。 8 所在辖区:九江市柴桑区 单位名称:凯哥服饰 存在隐患: 1.未设置室内消火栓(占地面积大于300平方米厂房); 2.占用疏散通道; 3.违规设置厨房。
新余市 9 所在辖区:新余市分宜县 单位名称:新余市汇益信新型材料有限公司 存在隐患: 1.室外消火栓无水,管道施工时被挖断; 2.消防卷盘无水; 3.厂房西侧大门口处一消防卷盘不合格。 10 所在辖区:新余市渝水区 单位名称:精英足艺坊暨阳店 存在隐患: 1.占用一处疏散通道; 2.锁闭一处疏散通道; 3.区域报警机故障。
鹰潭市 11 所在辖区:鹰潭市高新技术产业开发区 单位名称:凌安网络有限公司 存在隐患: 1.场所南侧安全出口被放置的冰箱堵塞; 2.场所北侧室内消火栓被立式空调遮挡; 3.未制定消防安全管理制度。 12 所在辖区:鹰潭市月湖区 单位名称:鹰潭丰圣实业有限公司 存在隐患: 1.办公楼二楼疏散指示标识损坏; 2.室内消火栓箱门损坏; 3.未明确消防安全管理人和责任人,无消防安全管理制度,无灭火和应急疏散预案,无员工消防安全培训记录。
赣州市 13 所在辖区:赣州市蓉江新区 单位名称:赣州师范高等专科学校 存在隐患: 1.消火栓箱内有杂物; 2.楼梯间存在停放电动车现象; 3.弱电间堆放杂物; 4.楼梯间设置卷帘门; 5.厨房与其他区域未完全分隔。 14 所在辖区:赣州市信丰县 单位名称:橙之源酒店 存在隐患: 1.场所与相邻居民住宅防火分隔不符合规范要求; 2.通往一楼营业大厅的疏散楼梯设置不符合规范要求;走廊南侧末端疏散楼梯设置不符合规范要求; 3.疏散通道设置地毯未提供防火性能证明材料; 4.吊顶内(强电)金属线槽未盖金属板,从金属线槽内伸出来的线路未套管保护;消防电气线路未套金属管保护; 5.员工不会熟练使用灭火器。
吉安市 15 所在辖区:吉安井冈山市 单位名称:新城区全友家居精品店 存在隐患: 1.无巡查记录,无消防安全档案,无消防控制室值班记录; 2.安全出口堆放杂物。 16 所在辖区:吉安市安福县 单位名称:天喜洗浴休闲中心 存在隐患: 1.地下室和一楼大堂楼梯间防火门被拆除; 2.未落实每日防火巡查制度; 3.场所内3个包厢违规设置员工宿舍。
宜春市 17 所在辖区:宜春樟树市 单位名称:樟树市好友网吧 存在隐患: 1.无防火巡查记录、灭火和应急疏散预案; 2.员工不会使用灭火器; 3.疏散指示标志不符合规范; 4.存在电动车违规充电现象。 18 所在辖区:宜春丰城市 单位名称:宜春摩登电竞娱乐馆 存在隐患: 1.未建立消防安全管理台帐; 2.部分疏散指示标识未保持完好有效; 3.一室内消火栓门框被拆除; 4.部分消防设施线路明敷未穿管保护。
抚州市 19 所在辖区:抚州市崇仁县 单位名称:江西安石坊酒业有限公司 存在隐患: 1.企业成品库、调酒车间、包材仓库内电气线路敷设不符合消防技术标准和管理规定; 2.未落实消防安全主体责任,未制定本单位消防安全制度、消防安全操作规程,未制定灭火和应急疏散预案; 3.未组织开展防火巡查,未及时消除火灾隐患。 20 所在辖区:抚州市乐安县 单位名称:龙源医院 存在隐患: 1.未制定消防安全制度、灭火和应急疏散预案,未开展防火巡查,未及时消除火灾隐患; 2.消防控制室应急照明灯设置不符合要求,值班人员未持证上岗,不会操作应急广播; 3.住院部病房设有防盗网,住院部4楼室内消火栓管道内无水;门诊楼4楼火灾显示盘和火灾报警控制器有故障; 4.楼梯间常闭式防火门未保持关闭,防火卷帘下放置杂物,防火卷帘控制开关未保持完好有效。
上饶市 21 所在辖区:上饶市信州区 单位名称:上饶市凯莱物业服务有限公司(山河印象凯莱酒店) 存在隐患: 1.部分安全出口指示标志未保持完好有效; 2.堆放杂物占用疏散通道; 3.五楼安全出口门上锁。 22 所在辖区:上饶市余干县 单位名称:奥特曼网咖 存在隐患: 1.使用可燃材料装修装饰; 2.未设置火灾自动报警系统; 3.灭火器配备数量不足。 曝光的目的 是提醒,是督促 是为了保障大家生命财产安全 火灾隐患举报电话 12345或96119
来源:江西发布综合江西消防 |