安全源自警惕火灾出于麻痹近期
在全省各地的消防安全检查中发现不少火灾隐患现将22个存在火灾隐患单位曝光请相关单位及时整改
以免酿成火灾


九江市

1

所在辖区:九江市濂溪区
单位名称:十里华府小区(九江市春天物业服务有限公司)
存在隐患:
1.防火巡查记录不完善;
2.消防车通道未施划网格线;
3.安全出口标志损坏;
4.单元楼内无应急照明灯,疏散指示标志;
5.火灾自动报警系统瘫痪;
6.屋顶试验消火栓压力表损坏;
7.喷淋泵漏水;
8.排烟风机存在故障,无法启动。

2

所在辖区九江市浔阳区
单位名称:丽景湾花园小区(江西银湾物业管理有限公司九江分公司)
存在隐患
1.消防控制室主机存在故障;
2.排烟送风系统存在故障;
3.室内消火栓系统存在故障;
4.电缆井未封堵。

上饶市

3

所在辖区上饶市横峰县
单位名称神秘谷户外服饰有限公司
存在隐患:
1.电器线路敷设不符合规定;
2.堵塞消防通道;
3.室内消火栓被遮挡。

4

所在辖区上饶市婺源县
单位名称:铭慎服饰加工厂
存在隐患
1.楼梯间未设置防火门;
2.楼梯间堆放杂物,占用疏散通道;
3.员工对消防设施操作不熟悉。

吉安市

5

所在辖区吉安市吉州区
单位名称:艾克网吧
存在隐患
1.一层东面安全出口被占用,安全出口处疏散门开启方向错误;
2.未按规范要求设置湿式报警阀;
3.自然排烟窗面积不符合要求。

6

所在辖区吉安市泰和县
单位名称:文田三笑大酒店有限公司
存在隐患
1.二楼南侧一个安全出口标志故障;
2.三楼封闭楼梯间内堆放杂物;
3.①泵房湿式报警阀前无压,启泵时压力开关无动作;②喷淋泵无自动启泵功能。
鹰潭市

7

所在辖区鹰潭市余江区
单位名称:博爱医院
存在隐患
1.院内电动车乱停乱放,未设置电动车集中停放区域;
2.部分窗户安装有全封闭式防盗窗,设置了影响逃生和灭火救援的障碍物;
3.该单位未配备微型消防站设备和器材;
4.一层大厅出口未设置安全出口标志;
5.三层安全出口防火门设置不符合要求。

8

所在辖区鹰潭市国家高新技术产业开发区
单位名称:宝晨汽车维修服务有限公司
存在隐患
1.维修车间东侧室内消火栓锈蚀,未保持完好有效;
2.维修车间内灭火器压力不足,未保持完好有效;
3.维修车间北侧安全出口被杂物堵塞。

南昌市

9

所在辖区南昌市红谷滩区
单位名称:南昌乾龙物流有限公司
存在隐患
1.场所未设置消防水池;
2.仓库消防用电未按二级负荷供电;
3.未设置火灾自动报警系统;
4.自动喷水灭火系统管网内无水。

10

所在辖区南昌市
单位名称:九颂山河小区(新力物业集团有限公司)
存在隐患
1.火灾自动报警系统主机显示故障800余处;
2.消防电话故障;
3.消火栓泵无法远程启动;
4.机械排烟风机故障。

宜春市

11

所在辖区宜春市上高县
单位名称:上高日升隆纺织股份有限公司
存在隐患
1.疏散指示标志未亮灯;
2.车间安全出口堆放杂物;
3.仓库室内消火栓部分损坏;
4.车间室内消火栓水压不足。

12

所在辖区宜春市万载县
单位名称:希缦图兰朵酒店有限公司
存在隐患
1.场所疏散楼梯内一应急照明灯损坏;
2.消防水箱缺少液位显示计;
3.第19层防火门闭门器损坏。

萍乡市

13

所在辖区萍乡市芦溪县
单位名称:博旺实业有限公司
存在隐患
1.车间室内消火栓设置不符合要求;
2.车间安全疏散指示标志损坏,未保持完好有效;
3.车间堆放杂物太乱,存在火灾隐患。

14

所在辖区萍乡市安源区
单位名称:美酷拉游艺有限公司
存在隐患
1.电器线路的敷设不符合规定;
2.室内消火栓未更新巡查表;
3.仓库灭火器配置不足。

赣州市

15

所在辖区赣州市龙南市
单位名称:金皇麦霸音乐厅
存在隐患
1.办公区与营业区未进行防火分隔;
2.部分防火门缺少顺序闭门器;
3.应急广播系统在联动测试时不能正常运行。

16

所在辖区赣州市南康区
单位名称:中红古典家具有限公司
存在隐患
1.生产车间、仓库内的电器线路敷设不符合要求;
2.屋顶稳压设施不能正常工作;
3.货物占用疏散通道,楼梯间内堆放货物。

新余市

17

所在辖区:新余市渝水区
单位名称:江南红餐饮有限公司江南红老味道
存在隐患:
1.二楼室内消火栓锈死,不能试水;
2.二楼疏散通道堵塞;
3.二楼安全出口正上方未按要求封堵。

18

所在辖区:新余市国家高新技术产业开发区
单位名称:江西喜乐乳业股份有限公司
存在隐患:
1.消防重点单位档案不完善;
2.消防控制室人员未持证上岗;
3.火灾自动报警系统有故障点;
4.部分疏散指示标志故障;
5.部分室内消火栓水带缺失。

抚州市

19

所在辖区抚州市资溪县
单位名称:资溪职业中学
存在隐患
1.教学楼灭火器配置数量不足;
2.教学楼内多处疏散指示标志未接通电源;
3.教学楼一处室内消火栓箱内水枪损坏。

20

所在辖区抚州市南城县
单位名称:江西豪普高科涂层织物有限公司
存在隐患
1.厂区内灭火器配置不足;
2.厂区内未按规范要求设置安装疏散指示标志;
3.厂区内未设置微型消防站。

景德镇市

21

所在辖区景德镇市浮梁县
单位名称:绿巨人网吧
存在隐患
1.安全出口被杂物堵塞,影响逃生疏散;
2.单位消防安全巡查、值班记录填写不规范;
3.厨房使用液化石油气,与经营区域未进行防火分隔。

22

所在辖区景德镇市乐平市
单位名称:洎阳街道办红缨东湖幼儿园
存在隐患
1.疏散通道设置踏步,通过房间疏散(除一部主楼梯之外);
2.未设置火灾自动报警系统;
3.室内消火栓数量不足。

曝光的目的是提醒,是督促是为了保障大家生命财产安全火灾隐患举报电话12345或96119来源:江西消防